03-06-2025, 20:44
Widzę brak dalszego zainteresowania więc pozwalam sobie na zapytanie:
Na całym budynku jest ok. dziesięciu miejsc , gdzie zwody odgromowe idą do ziemi. Zmierzyłem w jednym miejscu oporność do ziemi miernikiem UT 522. Wyszło 1.56 Ohm ( chyba za dobrze). Na dachu jest 30 kW instalacja fotovoltaiczna która ma niezależne uziemienie, 11.8 Ohm. 1) czy te dwa uziomy można łączyć z sobą, np. w ziemi -bednarką? Myślę ,że lepiej nie. Jakie są wartości pożądane odgromówki i pv. Proszę o dwa fachowe słowa na ten temat.
PS: grunt trochę podmokły, woda powierzchniowa ok. 1 m, instalacja odgromowa drutem ok. 6 mm ocynk.
Na całym budynku jest ok. dziesięciu miejsc , gdzie zwody odgromowe idą do ziemi. Zmierzyłem w jednym miejscu oporność do ziemi miernikiem UT 522. Wyszło 1.56 Ohm ( chyba za dobrze). Na dachu jest 30 kW instalacja fotovoltaiczna która ma niezależne uziemienie, 11.8 Ohm. 1) czy te dwa uziomy można łączyć z sobą, np. w ziemi -bednarką? Myślę ,że lepiej nie. Jakie są wartości pożądane odgromówki i pv. Proszę o dwa fachowe słowa na ten temat.
PS: grunt trochę podmokły, woda powierzchniowa ok. 1 m, instalacja odgromowa drutem ok. 6 mm ocynk.