(16-05-2017, 11:21)SP5BMP napisał(a): Popatrz na charakterystykę 2N7002 zależności prądu drenu w od napięcia bramki.
Przekaźnik jest załączany, ale nie przed pasmem 50MHz, a 100 kHz dalej. Uważam więc że problem tkwi gdzie indziej. Moim zdaniem załączanie powinno się odbyć przynajmniej 500kHz przed początkiem pasma. Tak jak jest to zaimplementowane programowo dla pasm niższych. Tam zapas jest co najmniej 1 MHz. Mam wgraną wersję programu z 18 stycznia 2017r.